查看: 1976|回复: 18
|
我家新建的楼梯塌了,建工师傅不理了,负责吗?
[复制链接]
|
|
明显的水泥质量不咋滴!人才也有人这样设计楼梯,没撑没顶一个孤度,就倒了。。
hh |
|
|
|
|
|
|
|
明显偷工减料,不是有资质的施工队吧?为了安全,建议入住前,进行全屋质检。
|
|
|
|
|
|
|
|
看来是师傅的设计不行,这个这么重的楼梯没有一个辅助的力,塌是迟早的事。
建议处理方法:1.直接扣师傅的工钱。2.找人清理塌下来的楼梯。3.看似是上天棚的楼梯,建议用水管高级点就用不锈钢。减轻重量。 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主家还挺不错的说。。 |
|
|
|
|
|
|
|
我看到你的屋顶是深蓝色的,不明白你的楼梯为什么要接上屋顶? |
|
|
|
|
|
|
|
7#
楼主 |
发表于 2011-11-27 23:17:40
|
只看该作者
回 铁血 的帖子
[quote][url=http://bbs.94xf.com/u.php?username=铁血]铁血[/url][color=gray]:[/color]看来是师傅的设计不行,这个这么重的楼梯没有一个辅助的力,塌是迟早的事。
建议处理方法:1.直接扣师傅的工钱。2.找人清理塌下来的楼梯。3.看似是上天棚的楼梯,建议用水管高级点就用不锈钢。减轻重量。[color=gray] (2011-11-27 21:38) [/color][url=http://bbs.94xf.com/job.php?action=topost&tid=50021&pid=402810]http://images/back.gif[/url]
[/quote]
你的处理方法真不错,我们也这样想过,但工钱都给了师傅的,师傅去不见了。现在想用不锈钢,不敢做这样的楼梯了。 |
|
|
|
|
|
|
|
也可能是因为偷工减料,或者是财料有问题,具体真实的答案只有那些当事人才清楚,只是希望这些人能拿出良心来做事,这不仅是钱的问题,还关系着人民的生命在里面啊 |
|
|
|
|
|
|
|
回 多啦A梦 的帖子
[quote][url=http://bbs.94xf.com/u.php?username=多啦A梦]多啦A梦[/url][color=gray]:[/color][s:99] 。。好彩没出事就好。[color=gray] (2011-11-28 10:48) [/color][url=http://bbs.94xf.com/job.php?action=topost&tid=50021&pid=402873]http://images/back.gif[/url]
[/quote]
装修师傅的老婆整天在楼梯下,当时塌的时候刚好去拿装修材料,就躲过一劫,不过她说吓到了。 |
|
|
|
|
|
|
|
哇 吓死人了 这样子!工程不到位啊 ~以后上楼梯都惊惊吓[s:89] |
|
|
|
|
|
|
|
基本上不太属于偷工减料这个问题。问楼主当时这个设计是你们主家要求这样还是师傅他们设计的。
如果是师傅他们设计的,就算结清了工钱他们也是赖不了责任的。至少叫他们免费清理残渣。如果能叫他们赔点材料钱就更好。 |
|
|
|
|
|
|
|
对啊,是师傅他们设计的,我觉得不是材料的问题,应该是设计的受力角度和平衡的问题,但师傅现在都不来处理。。。。[s:99] |
|
|
|
|
|
|
|
这个是属于楼梯设计上的错误,出现这种错误的原因有几个:
1、楼梯是独立配筋,意思就是说楼梯在倒砼之前没有把楼梯的上部跟下部配筋没有锚入梁底,没有与粱板钢筋练成一个整体。