韶关市新丰县丰城加油站位于新丰县丰城镇城东大营村,由油罐区、站房和加油亭组成。其中,油罐区埋地设置,设有2个30立方米的汽油储罐,2个30立方米的柴油油罐,折算后总容积为90立方米,属于二级加油站;站房为一层,高4.4米,建筑面积144平方米,属于单层民用建筑,建筑耐火等级属于为二级;加油亭为一层,高6米,覆盖面积320平方米,罩棚下设加油岛2座、加油机4台。
2011年11月14日,韶关市新丰消防部门对新丰县丰城加油站进行监督检查,发现该加油站储存和装卸易燃易爆的储罐区未设置在相对独立的安全地带。丰城加油站埋地油罐与后面商住楼之间的间距为15.6米,与右边新豪大厦之间的距离为10.15米,根据消防技术标准规范汇编《汽车加油站气站设计与施工规范》,埋地油罐与民用建筑一类保护物之间的间距为20米,与民用建筑二类保护物之间的间距为16米。鉴于情况危急、不立即查封可能严重威胁公共安全,执法人员根据《中华人民共和国消防法》第五十四条和《消防监督检查规定》第二十三条第二款的规定,现场对新丰县丰城加油站采取了紧急临时查封措施,查封期限30天。同时,将该单位上报为韶关市重大火灾隐患单位,责令限期改正。目前,该单位正在整改中。